Гость_Андрей_*
Имеется ТП с двумя трансформаторами, на одном из трансформаторов №1 основной нагрузкой являются несколько машин контактной сварки (около 12), от этого же трансформатора запитана асфальтосмесительная установка. В моменты, когда у нескольких "конташек" совпадает работа происходит падение напряжения и реле контроля фаз, установленное на вводе асфальтосмесительной установки отключает ее. Вопрос, как компенсировать просадку напряжения в данном случае? Трансформатор №2 загружен полностью.
с2н5он
замерить нагрузку на соответствие сечению линии и транса
поставить коменсацию реактивки
Ixtim
Для асфальтной установки поставить свой транс.
ez81
12 аппаратов контактной сварки на 380В питание 3х фазное? Или понизить уставки РКН (нижний предел).
Гость_Андрей_*
Чтобы поставить свой транс на АБЗ это запрос ТУ+тех.присоединение, а это деньги и не малые. Сечение хорошее от ТП до установки, релюху уже и так до предела вывернул как по пределу регулирования напряжения так и времени, а вот компенсация реактивки как вариант, хотелось бы по подробнее.
ЛЕША
А тупой вопрос можно? Где измеряли просадку напряжения? Прямо на шпильках трансформатора она есть? Может виной ошиновка?
Ixtim
Цитата(Гость_Андрей_* @ 20.3.2014, 4:59) *
Чтобы поставить свой транс на АБЗ это запрос ТУ+тех.присоединение, а это деньги и не малые.

Ну ясен-пень деньги, а как без них??? Или вы считаете, что есть волшебное решение сложного технического вопроса "на халяву"?
Гость_Андрей_*
Да, на выводах трансформатора. Я не ищу халявы, заявление на ТУ подано в сетевую, но параллельно ищутся варианты.
Alipapa
Цитата(Гость_Андрей_* @ 19.3.2014, 12:35) *
Имеется ТП с двумя трансформаторами, на одном из трансформаторов №1 основной нагрузкой являются несколько машин контактной сварки (около 12), от этого же трансформатора запитана асфальтосмесительная установка.
Как установка запитана? Отдельным кабелем? Если нет, то исправить это положение. Если да, то рассмотреть вопрос по увеличению его сечения. Можно к реле контроля фаз добавить реле времени, чтобы не так быстро срабатывало. Можно включить какую-то небольшую индуктивность в линию питания сварочных установок, чтобы слегка ограничить пиковые токи.